В чем может быть проблема? Имеем Гараж, кабель с линии ряда в этом гараже и 2 сварочника - оба инверторы, полуавтомат и ручник. При включении питания, что один, что другой выдают диод перегрева... Проделываем то же самое на линии гаражей рядом - все хорошо. Неисправность обоих аппаратов исключена. Убрали счётчик, автоматы и розетки, подключили к кабелю напрямую - тот же эффект) У кого какие мысли?
Свет горит отлично (не моргает), и лампа не при сварке начинает гореть а сразу при ВКЛ аппарата, иными словами, что то не нравится в сети мозгу инверторов и он так ругается. Напругу с электриком проверим сегодня до обеда.
Напряжение вольтметром замерить а не по лампе определять. Без подключения аппарата, с подключением аппарата на ХХ и в работе . Аппараты 380В или 220В?
Товарищи, никто напругу по лампам не определяет. Аппараты на 220. лампа перегрева начинает гореть сразу на хх, как только сам аппарат ВКЛ. Про рабочий режим речи вообще не идёт. Грешили на все прокладки между кабелем и развязкой в гараже, попробовали к кабелю напрямую - таже тема. В двух других гаражах на линиях рядом - все ок. Явно мозги инверторов на что то ругаются, электрик ещё не появился, но если начнёт дуру втыкать, хотелось бы его просить проверить и то и то...вот и вопрос, что ещё копать можно.
Раз аппарат исправен , при проверке в других гаражах, то линию надо проверять. Фазу, ноль и землю. Аппарат в других гаражах заземляли? Если да и нормально, то в вашем гараже изоляцию надо проверить в кабеле.
Согласен - сомтреть, что с проводкой непосредственно на входе гаража и дальше уже внутригаражную проводку копать...
Кстати, а вообще какие, скажем так, пределы полномочий у стабилизаторов? В каком случае они помогут в местности с нестабильным напряжением?